Борис Колчев: комментарии эксперта по пожарной безопасности

В марте этого года на семинаре в Екатеринбурге, посвященном вопросам проектирования, монтажа и пуско-наладки систем противопожарной защиты и общеобменной вентиляции, Борис Колчев, заместитель начальника отдела огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений ФГБУ ВНИИПО МЧС России ответил на десятки вопросов, поступивших от участников семинара. Мы попросили эксперта ФГБУ ВНИИПО МЧС России еще раз прокомментировать наиболее актуальные из них.

ВОПРОС 1
Подлежат ли защите системой вытяжной противодымной вентиляции согласно требованиям п. 7.1 СП 7.13130.2013 и ч. 3 ст. 85 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ поэтажные коридоры здания, сообщающиеся с незадымляемой лестничной клеткой, при условии, что данные коридоры имеют оконные проемы, обеспечивающие их естественное проветривание при пожаре согласно п. 8.5 СП 7.13130.2013?   

Б.Колчев:
Да. Описанные в вопросе коридоры подлежат защите системами приточно-вытяжной противодымной вентиляции вне зависимости от их протяженности (длины), оснащенности оконными проемами, обеспечивающими их естественное проветривание при пожаре и пр. Следует также отметить, что термины "естественное проветривание при пожаре" и "вытяжная противодымная вентиляция с естественным побуждением", приведенные в СП 7.13130.2013, не тождественны.

ВОПРОС 2
Могут ли для возмещения удаляемого объема продуктов горения применяться сертифицированные в установленном порядке по методу ГОСТ Р 53307-2009 двери с решетками, ламели которых оборудованы вспучивающейся термоуплотнительной лентой, установленные в тамбур-шлюзах при незадымляемых лестничных клетках типа Н3 на границе с поэтажными коридорами здания, защищаемыми вытяжной противодымной вентиляцией?

Б. Колчев:
Нет. Описанные в вопросе двери не могут использоваться для целей обеспечения противодымной защиты здания. Режим испытаний, установленный п. 8.1 ГОСТ Р 53307-2009, ограничивает перепад давления на образце величиной 8 - 12 Па. При работе противодымной вентиляции нормируемый перепад давления на двери находится в диапазоне от 20 до 150 Па (п. 7.16 СП 7.13130.2013), что не соответствует режиму испытаний по ГОСТ Р 53307.

ВОПРОС 3
Можно ли для удаления продуктов горения предусматривать установку сертифицированных сервоприводов (реечных, цепочных и пр.) на фрамуги оконных проемов помещений и коридоров? Срабатывание сервоприводов предусматривается в автоматическом от АПС и в дистанционном режимах от кнопок (УДП), установленных у эвакуационных выходов, а также с пульта дежурной смены в диспетчерской.  

Б. Колчев:
Нет. Дымовые люки, применяемые в составе систем вытяжной противодымной вентиляции с естественным побуждением, являются изделиями полной заводской готовности. Сервоприводы, применяемые в таких изделиях, проходят испытания по ГОСТ Р 53301-2013 в составе самих изделий (комплектно).

С разъяснениями Б. Колчева по нормативно-техническим требованиям к системам противодымной защиты зданий, а также новых положений в актуальных Сводах правил можно ознакомиться в презентации по ссылке.

Борис Колчев работает в ФГБУ ВНИИПО МЧС России с августа 2001 года. В должности начальника сектора - с октября 2009 года. Специализируется по проблемам обеспечения пожарной безопасности и огнестойкости оборудования инженерных систем зданий и сооружений различного назначения, преимущественно – систем общеобменной, аварийной и противодымной вентиляции.

Занимается разработкой нормативной правовой и методической базы по пожарной безопасности зданий и сооружений. Является одним из авторов СП 7.13130, СП 60.13330, ряда ГОСТ Р (более 10-и), устанавливающих методы огневых испытаний инженерного оборудования зданий (вентиляторы, противопожарные клапаны, огнестойкие воздуховоды, противопожарные двери, противодымные экраны и пр.).

Выполнял проект по противодымной защите телерадиовещательного комплекса Останкинская телебашня, а также целого ряда высотных жилых и административных зданий в Москве и других городах России.